Такой датчик на потолке в коридоре внутри квартиры.

Это - ИЗВЕЩАТЕЛЬ
ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ
С СИСТЕМОЙ САМОТЕСТИРОВАНИЯ
"ОДИН ДОМА-2.Ех"
ИП 212-90.Ех
Вот что говорит инструкция- 1.9. В зависимости от схемы подключения (см. рис. 1 и 2) извещатель подает извещения
«ВНИМАНИЕ» или «ПОЖАР» на ПКП, что позволяет использовать его для управления по-
жарной автоматикой. Извещения подаются путем замыкания шлейфа сигнализации в прямой
полярности с остаточным напряжением 8,5В.
1.10. Извещатель с помощью встроенного оптического индикатора красного цвета (с кру-
говым обзором) обеспечивает индикацию состояний:
- «НОРМА» - проблески с интервалом 10 сек;
- «ВНИМАНИЕ/ПОЖАР» - постоянное включение;2
- «НЕИСПРАВНОСТЬ» - проблески с интервалом 1 сек;
- «ЗАПЫЛЕННОСТЬ» - двойные проблески с интервалом 1 сек.
1.11. Извещатель обеспечивает подключение выносного оптического индикатора ВУОС.
1.12. Извещатель подает извещение «НЕИСПРАВНОСТЬ / ЗАПЫЛЕННОСТЬ» на ПКП:
- при неисправности извещателя или его узлов, в том числе дымового канала, оптического
индикатора, схемы формирования выходного сигнала и др.;
- при превышении допустимого уровня запыленности.
В последнем случае извещатель продолжает выполнять свои функции в отношении фор-
мирования и передачи сигналов «ВНИМАНИЕ» или «ПОЖАР».
1.13. При неисправности извещатель имитирует свое изъятие путем размыкания шлейфа
сигнализации в прямой либо обратной полярности (зависит от схемы включения). Изъятие
извещателя индицируется ПКП как «НЕИСПРАВНОСТЬ» или как «ОБРЫВ ШЛЕЙФА».
При работе с приборами «Минитроник» извещение «НЕИСПРАВНОСТЬ» индицируется
как «СООБЩЕНИЕ» в отличие от извещения «ОБРЫВ ШЛЕЙФА».
1.14. Проверка работоспособности извещателя осуществляется с помощью кнопки, распо-
ложенной в центре корпуса. При удержании кнопки более 5 сек извещатель переходит в ре-
жим «ПОЖАР», при нажатии и удержании более 2 сек, но менее 5 - переходит в режим «ЗА-
ПЫЛЕННОСТЬ» на время 5 сек.Галя, жми цапу, тьфу кнопочку! на 2 секунды, по идее должен отключиться.